* Новые сообщения

Обновлять автоматически

Автор Тема: Клеммы Wago причина пожара!  (Прочитано 6873 раз)

0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Lionel

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2032
  • Karma: +80/-9
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #135 : 29 Ноябрь 2023, 10:02 »
чето я снова потерялся, на стиралку диф на 10мА или 30мА взять?..

добавлено: 29 Ноябрь 2023, 11:57
для безопасности себя любимого я так понимаю лучше будет 10мА, в ванну воткну, к примеру, а вот на посудомойке мало поди будет, с учетом того, что не только она на линии будет, верно мыслю? ))
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2023, 11:57 от Lionel »

Оффлайн ArtemM

  • Местный
  • ***
  • Сообщений: 211
  • Karma: +8/-0
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #136 : 29 Ноябрь 2023, 12:42 »
чего будет мало? во влажных помещениях узо на 10мА ставится, в остальных 30мА.

Оффлайн Lionel

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2032
  • Karma: +80/-9
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #137 : 29 Ноябрь 2023, 14:58 »
чего будет мало? во влажных помещениях узо на 10мА ставится, в остальных 30мА.
мало, в плане если помимо посудомойки подрублю, к примеру, чайник на 2 киловатта на эту же линию и холодос с мультиваркой, жирновато на одну посудомойку целый кабель кидать ))
Не будет ли ложных срабатываний?

ладно, диф уже заказан, проверю на практике
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2023, 15:02 от Lionel »

Оффлайн ArtemM

  • Местный
  • ***
  • Сообщений: 211
  • Karma: +8/-0
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #138 : 29 Ноябрь 2023, 15:53 »
есть номинальный ток в цепи, при превышении которого сработает автомат. например на дифе или однополюсном автомате С16 - ток больше 16 ампер - сработка, считай 16А * 220 v получим 3,5 кВт нагрузки. чем больше нагрузки, тем больше нужен номинал автомата. но при этом нужно бОльшее сечение провода, ну это уже другая история.
а вот дельта 10 мА или 30 мА - это ток утечки. грубо говоря если ток в фазном проводе будет больше тока в нулевом чем эта дельта, произойдет сработка узо/дифа (но на сколько я понимаю, по факту там диапазон и начинается он от 1/2 от указанной дельты на узо), читай с фазного провода ток пошел не в ноль узо, а куда-то еще. вот этот ток утечки, это ток, который в общем-то может произойти через тушку человека. и вот для сырого помещения, да еще с учетом времени сработки, ставят узо с меньшей дельтой, чтоб сильно не перее...  :smile2: может еще чего учитывается, не знаю

Оффлайн Lionel

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2032
  • Karma: +80/-9
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #139 : 29 Ноябрь 2023, 22:47 »
тогда зачем ставить на 30мА, а не поставить просто везде на 10? )

я просто не шарю ваще, просто решил уточнить ))

Оффлайн Eugen333

  • Гуру
  • ******
  • Сообщений: 13270
  • Karma: +552/-45
  • "Желаю, чтобы все." (с)
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #140 : 29 Ноябрь 2023, 22:56 »
на 10мА есть большой шанс ложных срабатываний.
хотя если проводка новая и потребители подключены качественные, может и не будет вышибать  :smile2:

Оффлайн kmon

  • Участник
  • **
  • Сообщений: 69
  • Karma: +2/-0
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #141 : 29 Ноябрь 2023, 23:09 »
Изучайте уже нормативку там все написано - где 10мА где 30мА См СП31-110-2003 п А.4.15 Или гуглите накрайняк если букав многа и лень читать.

Оффлайн Lionel

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2032
  • Karma: +80/-9
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #142 : 29 Ноябрь 2023, 23:11 »
на 10мА есть большой шанс ложных срабатываний
ну вот я за это и волнуюсь

добавлено: 29 Ноябрь 2023, 23:14
СП31-110-2003 п А.4.15
там не указано, почему )

добавлено: 29 Ноябрь 2023, 23:19
Иначе поставлю вопрос, поставлю 10мА, если будут ложные срабатывания, лучше будет поменять на 30мА или добавить ещё одну линию, и также ещё один дифавтомат 10мА?
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2023, 23:19 от Lionel »

Оффлайн kmon

  • Участник
  • **
  • Сообщений: 69
  • Karma: +2/-0
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #143 : 29 Ноябрь 2023, 23:41 »
10 мА на влажные помещения с отдельной линией - в нормативке же написано. Навесите еще потребителей - будут ложные срабатывания
В ПУЭ п.7.1.83 определен ток утечки 1,8 мА/кВт или 0,01 мА/м провода Чтобы ложных срабатываний не было он не должен превышать 1/3 уставки УЗО . Вот и прикиньте сам макс мощность потребителей на одной линии для уставки 10 мА и 30мА

Оффлайн Lionel

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2032
  • Karma: +80/-9
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #144 : 29 Ноябрь 2023, 23:54 »
да это я понял, но для человека безопаснее 10мА, короче, проведу просто еще линию, цена вопроса-то 8-10 метров кабеля, ну и УЗО или диф

Оффлайн MEGAVOLT

  • Гуру
  • ******
  • Сообщений: 5282
  • Karma: +410/-3
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #145 : 30 Ноябрь 2023, 01:51 »
Не покупайте никогда вот такую дрянь.



Поставил на квартиру. По мимо квартиры с линии оказался еще подключен светильник в тамбуре. Три дня эта дрянь думала, почему у неё с фазы идет утечка на ноль, потом выключилась. В холодильнике в квартире всё протухло. Хозяин уехал как раз на неделю.

Оффлайн Y.P.

  • Участник
  • **
  • Сообщений: 84
  • Karma: +6/-0
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #146 : 30 Ноябрь 2023, 02:56 »
По мимо квартиры с линии оказался еще подключен светильник в тамбуре. Три дня эта дрянь думала, почему у неё с фазы идет утечка на ноль, потом выключилась

Может зря железку ругаете ? Обычный небольшой 5-6 ваттный светодиодный светильник потребляет как раз 23-27ма, вот "дрянь" и балансировала на грани фола, а потом сдалась и отработала штатно.

Онлайн lekar

  • Гуру
  • ******
  • Сообщений: 9588
  • Karma: +173/-21
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #147 : 30 Ноябрь 2023, 03:53 »
просто не ставте всякую дрянь ,вот и весь секрет ,опять рекламная компания , дифы узо-музо ,что это вопще за дрянь  :facapalmr: выкачивание денег не иначе  :facapalmr:

Оффлайн kmon

  • Участник
  • **
  • Сообщений: 69
  • Karma: +2/-0
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #148 : 30 Ноябрь 2023, 08:00 »
Может зря железку ругаете ? Обычный небольшой 5-6 ваттный светодиодный светильник потребляет как раз 23-27ма, вот "дрянь" и балансировала на грани фола, а потом сдалась и отработала штатно.
Те фазу взяли из квартиры после УЗО а ноль наковыряли гдето в тамбуре. Тогда да, штатно сработала, железка не причем.

Оффлайн stalker

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2902
  • Karma: +203/-9
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #149 : 30 Ноябрь 2023, 08:49 »
Те фазу взяли из квартиры после УЗО а ноль наковыряли гдето в тамбуре
Вы всегда провод к светильнику одножильным(однопроводным) кабелем тянете, в надежде где-то на месте наковырять ноль? :)

 

[Продаю] Клеммы переходники для АГМ аккумуляторов

Автор Andru}{aРаздел Автозвук

Ответов: 0
Просмотров: 1225
Последний ответ 02 Октябрь 2017, 09:01
от Andru}{a