Оффлайн MEGAVOLT

  • Гуру
  • ******
  • Сообщений: 5282
  • Karma: +410/-3
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #15 : 05 Ноябрь 2023, 22:37 »
чем концы свариваешь?
Графитовый электрод на 10, покупал в ларьке за КИТом. Отломил от него 10 см примерно, чтобы было удобно. В электроде делаю сверлом на 10 "ванночку", чтобы было где образовываться шарику. Второй конец обыкновенные плоскогубцы, к одной ручке привязываю многожильную медь на 10 квадратов. Плоскогубцами зажимаю скрутку как можно ближе к концу, и графитом делаю шарик. Варю маленьким сварочным инвертором, ток выставляю примерно 20 ампер. Варю в очках затемнённых для газорезки.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2023, 22:44 от MEGAVOLT »

Оффлайн kmon

  • Участник
  • **
  • Сообщений: 69
  • Karma: +2/-0
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #16 : 05 Ноябрь 2023, 23:25 »
в многожильной скрутке с обваркой трудно контролировать проварку внутренних жил.   

Оффлайн lekar

  • Гуру
  • ******
  • Сообщений: 9586
  • Karma: +173/-21
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #17 : 05 Ноябрь 2023, 23:29 »
электроны все рано бегут по поверхностью проводника 

Оффлайн Y.P.

  • Участник
  • **
  • Сообщений: 84
  • Karma: +6/-0
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #18 : 05 Ноябрь 2023, 23:47 »
электроны все рано бегут по поверхностью проводника 
А... почему их тогда в форме тонкостенной трубы не делают ? Площадь поверхности будет в два раза больше ! ))
Действительно, на высоких частотах внутри проводника электронов практически нет и ток течет только снаружи. Но к промышленным 50гц этот эффект не имеет никакого отношения.

Оценили сообщение: lekar

Оффлайн kingskyaleks

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 476
  • Karma: +50/-7
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #19 : 06 Ноябрь 2023, 00:49 »
Фоткал просто в перекуре
Так ты куришь, оттого коробка и загорелась


Там только медные провода были? Алюминиевых не было?
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2023, 00:54 от kingskyaleks »

Оффлайн doc 600

  • Гуру
  • ******
  • Сообщений: 22823
  • Karma: +344/-15
  • Безумству храбрых - венки со скидкой.
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #20 : 06 Ноябрь 2023, 09:31 »
Так ты куришь, оттого коробка и загорелась


Там только медные провода были? Алюминиевых не было?

Оффлайн stalker

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2902
  • Karma: +203/-9
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #21 : 06 Ноябрь 2023, 11:18 »
Не применяйте эту дрянь в силовых цепях! Сгорите нахрен!
Только для освещения использую.

Оффлайн Romanson-497

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1548
  • Karma: +74/-1
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #22 : 07 Ноябрь 2023, 11:48 »
Графитовый электрод на 10, покупал в ларьке за КИТом. Отломил от него 10 см примерно, чтобы было удобно. В электроде делаю сверлом на 10 "ванночку", чтобы было где образовываться шарику. Второй конец обыкновенные плоскогубцы, к одной ручке привязываю многожильную медь на 10 квадратов. Плоскогубцами зажимаю скрутку как можно ближе к концу, и графитом делаю шарик. Варю маленьким сварочным инвертором, ток выставляю примерно 20 ампер. Варю в очках затемнённых для газорезки.

Молодец :good: От себя добавлю, то там хватит электрода на 8мм., продаются во всех магазинах со сварочным оборудованием. Я ничего в нем не сверлил, капля образуется и так. Главное не сжечь проводку, ибо она нагревается будь здоров, даже если варим током на 40А. И да, не нужно прям варить-варить, легкое и кратковременное касание до образования именно капли на конце скрутки. Саму скрутку делаем шуруповертом, но нужно следить чтобы жилы кабеля скрутились до начала изоляции,т.к. в процессе эксплуатации при максимальной нагрузке изоляция может спекаться как провод намотанный на катушке. Можно в принципе опрессовать и гильзами ГМЛ, но за ними нужно бегать и опрессовка есть не у каждого.
Клеммы WAGO именно они а не заменители которые сейчас наводнили прилавки, в принципе хороши, если мы знаем какая будет нагрузка, по ней сами клеммники и подбираются. На Севере очень много щитового оборудования на WAGO собрано. Но если мы говорим о сварке, то тут помимо самой сварки кабелей, необходим грамотный подбор кабеля по сечению, ВВГ-нг 3х2.5(если на фото автора он и не 3х1.5) явно слабоват, лучше выбрать ВВГ -нг 3х4.

Оффлайн kingskyaleks

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 476
  • Karma: +50/-7
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #23 : 08 Ноябрь 2023, 01:35 »
Клеммы WAGO именно они а не заменители которые сейчас наводнили прилавки, в принципе хороши, если мы знаем какая будет нагрузка, по ней сами клеммники и подбираются. На Севере очень много щитового оборудования на WAGO собрано.

Вот мне тоже кажется, что там что-то не правильно было сделано, что за минуту работы воспламенилось. Причем по описанию горела то не вага, а коробка.

Оффлайн sem

  • Участник
  • **
  • Сообщений: 101
  • Karma: +1/-0
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #24 : 08 Ноябрь 2023, 02:22 »
Молодец :good: От себя добавлю, то там хватит электрода на 8мм., продаются во всех магазинах со сварочным оборудованием. Я ничего в нем не сверлил, капля образуется и так. Главное не сжечь проводку, ибо она нагревается будь здоров, даже если варим током на 40А. И да, не нужно прям варить-варить, легкое и кратковременное касание до образования именно капли на конце скрутки. Саму скрутку делаем шуруповертом, но нужно следить чтобы жилы кабеля скрутились до начала изоляции,т.к. в процессе эксплуатации при максимальной нагрузке изоляция может спекаться как провод намотанный на катушке. Можно в принципе опрессовать и гильзами ГМЛ, но за ними нужно бегать и опрессовка есть не у каждого.
Клеммы WAGO именно они а не заменители которые сейчас наводнили прилавки, в принципе хороши, если мы знаем какая будет нагрузка, по ней сами клеммники и подбираются. На Севере очень много щитового оборудования на WAGO собрано. Но если мы говорим о сварке, то тут помимо самой сварки кабелей, необходим грамотный подбор кабеля по сечению, ВВГ-нг 3х2.5(если на фото автора он и не 3х1.5) явно слабоват, лучше выбрать ВВГ -нг 3х4.
на Севере был на днях на стройке новой школы (на 550 мест). Все группы освещения рабочего и аварийного и все розеточные группы собираются на ВАГО (естественно оригинальном)

Оффлайн Romanson-497

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1548
  • Karma: +74/-1
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #25 : 08 Ноябрь 2023, 09:47 »
Все группы освещения рабочего и аварийного и все розеточные группы собираются на ВАГО (естественно оригинальном)

Конечно, там нет нагрузки и собирать гораздо проще и быстрее. WAGO хоть и официально ушел из России, но в магазинах он есть.

Оффлайн Crack

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2117
  • Karma: +87/-0
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #26 : 08 Ноябрь 2023, 10:02 »
Вот мне тоже кажется, что там что-то не правильно было сделано, что за минуту работы воспламенилось. Причем по описанию горела то не вага, а коробка.
Тоже так думаю, криво собрана коробка была

Оффлайн stalker

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2902
  • Karma: +203/-9
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #27 : 10 Ноябрь 2023, 21:15 »
Конечно, там нет нагрузки и собирать гораздо проще и быстрее
Точнее - все по проекту с рассчитанной нагрузкой, т.е. в правильных электрических сетях - должен автомат вырубаться - а не проводка гореть, грубо

Оффлайн kmon

  • Участник
  • **
  • Сообщений: 69
  • Karma: +2/-0
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #28 : 10 Ноябрь 2023, 22:05 »
Точнее - все по проекту с рассчитанной нагрузкой, т.е. в правильных электрических сетях - должен автомат вырубаться - а не проводка гореть, грубо
Ага, попробуйте приобрести автоматические выключатели класса В (превышение допустимого тока при срабатывании 3-5раз), повсеместно ставят
класс С (5-10 раз) Такой может просто не сработать, к тому полно дешевых подделок у которых  нет теплового размыкателя.
И кстати  один "спец"  на вопрос о повсеместном использовании ВАГИ уверенно заявил что СИПы признаны небезопасными и не рекомендуются.
Может я пропустил что-то?

Оффлайн Y.P.

  • Участник
  • **
  • Сообщений: 84
  • Karma: +6/-0
    • Просмотр профиля
Клеммы Wago причина пожара!
« Ответ #29 : 10 Ноябрь 2023, 23:26 »
в правильных электрических сетях - должен автомат вырубаться - а не проводка гореть, грубо
Причина пожара обычно не к.з., его автоматы как раз неплохо отрабатывают, а неисправность электропроводки в виде высокого сопротивления в местах плохого контакта. Плохой скрутки, ослабшего клемника, железа вместо меди или латуни в вилках-розетках-выключателях и даже в шнурах. Где и начинает рассеиваться тепловая энергия. И до предельного тока по сечению проводов там ещё ой как далеко. С чего бы автомату срабатывать ? Это основы физики и электротехники. Закон Ома для участка цепи, а от него считается тепловыделение.

 

 